Levert de nooddouche daadwerkelijk 60 l/min van 23°C of 75,7 l/min van 20°C?

Information

Nooddouches moeten volgens de normen een wateropbrengst leveren van 60 l/min of 75,7 l/min. Hiervoor is wel voldoende waterdruk vóór de nooddouche essentieel. B3 heating adviseert en levert complete installaties om dit te realiseren
Details
Bij calamiteiten is het belangrijk dat iemand minimaal 15 minuten onder een nooddouche kan staan. Dat is alleen haalbaar wanneer de watertemperatuur comfortabel genoeg blijft. Niet alleen de temperatuur, maar ook het debiet is bepalend. Voor 60 l/min is bij veel lichaamsdouches bijvoorbeeld circa 1 bar waterdruk nodig. Het juiste mengventiel is daarbij cruciaal. Een te klein gedimensioneerd ventiel zorgt voor te hoge waterzijdige weerstand, waardoor de douche het vereiste debiet niet haalt. B3 heating levert daarom speciale thermostatische mengventielen voor nooddouches, met aansluitingen van 1" of zelfs 1¼", zodat altijd aan de norm voldaan kan worden. Daarnaast biedt B3 heating warmwateroplossingen zonder voorraad, op basis van elektrische doorstromers. Deze zorgen voor een continue toevoer van warm water zonder dat er een buffervat nodig is. Wel is het belangrijk om vooraf te controleren of de elektrische aansluiting voldoende capaciteit heeft om deze oplossing betrouwbaar te laten functioneren.
Binnen welke branche valt het product?
Installatie EInstallatie W

Specificaties

Specificaties
Thermostatisch mengventiel type: DCM_15S, 1" aansluiting DCM_25S, 1 1/4" aansluiting